  Posté : 07-01-2015 10:49

Salut et bonne journee a tous .
Je n ai pas le tableu , mais chez daikin toute les sondes ont les meme valeur a temperature identique sauf celle du reffoulement qui a des valeur differentes .
D apres les valeur de nop ta fait tes mesure apres un cycle de fonctionnement .
Si ce n est pas le cas alors ta sonde de reffoulement te fous le bordel .
Si a froid elle indique la valeur que nous comunique nop , alors en fonctionnement elle doit bridé le cp a des frequences basse , cela expliquerais la prise en glace .
Ton groupe fait il des courts cycles ? Si oui , alors meme si il est bien dimensionné il se prendra en glace . Il faut un temps de fonctionnement minimum de 25 a 45 min selon ton ue pour declencher le degivrage .
Par ailleur sur du daikin , il faut absolument isolé les sondes cela ameliore la lecture reelle des temperature et optimise les cycles de degivrage .
As tu une rzq ou mx ou une autre serie ?
Cordialement