Surintensité AIRWELL PAC HT
jpaul_56
39  
  

  Posté : 05-01-2015 11:35

merci Nop et Sfroid...
Je viens d'avoir un humain à la hotline SYSTEMAIR-AIRWELL... pour une réponse un peu vague.. mais pas complètement inutile... car l'intensité n'est pas détectée par un dépassement de courant mais par une chute de tension sur la sortie FF1 (fusible protection du compresseur 1) un fil relie la phase FF1 à la régulation sur le bornier J8 un deuxième fil fait la même chose avec FF2 pour le compresseur 2.
Mais aucune recommandation de la hotline... il faut donc comprendre ou bien la chute de tension est réelle ou on change la régul! (surtout que l'on voit que FF1 et FF2 sont en parallèle... comment FF1 peut chuter sans faire chuter FF2 )