Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surintensité AIRWELL PAC HT
jpaul_56
39  
  

  Posté : 02-01-2015 20:00

les intensités ont été mesurées sur les fils qui alimentent le compresseur. d'ou en phase de démarrage intensité plus faible sur l'une des prises.
Il n'y a pas de clapet anti retour sur la ligne frigo.. par contre deux 4 voies... une pour l'inversion de cycle en dégivrage et l'autre pour court circuiter le deuxième compresseur en dégivrage.
Je cherche coté régulation mais les 2 compresseurs sont mis en route directement par des relais (donc l'alim ne passe pas par la régul)... le compresseur 1 passe par le limiteur d'intensité.. pas le compresseur 2..
je ne vois donc pas comment la régul peut détecter la surintensité... a moins que ce soit le limiteur qui débloque et qui la trouve... mais je ne vois comme il passe l'info à la régul. pour l'instant je n'exclue pas le limiteur (a vrai dire c'est ma seule piste! )
Merci NOP, pour ton aide... le client avec la doc technique de sa pac... mais pas assez avancé pour le dépanner... et surtout comprendre.



Message édité par : jpaul_56 / 02-01-2015 20:03




Cet article provient de Le site des frigoristes