Surintensité AIRWELL PAC HT
jpaul_56
39  
  

  Posté : 02-01-2015 12:13

je suis arrivé sur machine à l'arrêt... température ext +5°C.. eau à 14°C..
la mise en route se passe bien... les ventilos et compresseur 1 se mettent en route... la condensation monte la température de l'eau au départ de façon normale (autour de 8°K)... donc pas de problèmes de condensateur... de frigo, d'hydaulique...
autour d'un départ de 40 45°C le compresseur 2 démarre lui aussi...
au bout de quelques dizaines de seconde... arrêt sur "Surintensité sur compresseur 1"...
Quand je la relance elle envoie l'erreur au bout de quelques dizaines de seconde (eau de retour déjà chaude)...
Tension mesurée... entre 235 et 237v (mono)... intensité sur les phases 12A 12A et 6,5A... puis tout le monde à 12A en régime de croisière... sur le CP1... et 6A 6A et 3A... puis tout le monde à 6A en régime de croisière sur le CP2...
A oui le limiteur d'intensité n'indique rien d'anormal...
Merci pour l'info sur le support Airwell... je croise les doigts pour avoir quelqu'un...