Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Surintensité AIRWELL PAC HT
SFroid
952  
    

  Posté : 02-01-2015 11:56

Bonjour a tous !!

Si tu a le defaut surintensité l'idéal c'est de le réarmer et de poser tes mano et de controler tes pression , tes connexion resserages emboîture au niveau du compresseur des broches electrique , a tu pris tes intensité ? Le defaut apparaît imédiatement ou 3 min apres le demmarage du compresseur ou celui ci tourne ? A tu pris tes tension ? Coté hydraulique tous t'es ok filtre debit d'eau ?un peut plus de detaille serait le bienvenue !

Cordialement .



Cet article provient de Le site des frigoristes