PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-12-2014 10:38

salut ARTNOW et bonne journee a tous
tu dis : " t° eau 43° HPP 5918 HCP 6548 HP - 13.7 HP ; 4.1 BP ; 10.1 Eht eur" .
il faudra deja que tu nous explique ce que veux dire (HPP , HCP , et Ehteur)
ensuite il y a une incoherence dans ton relevée . l'eau est a 43C , j imagine que c est la temperature de sortie d'eau . a supposé que ton echangeur est propre et bien irrigué en eau cela nous ramenra a une entrée d'eau a 38 ou 35C
il se trouve que ta temperature de condensation est inferieure a l entrée d eau est la ce n est pas possible .
avec une eau a 35C en entrée tu devrais condenser entre 42 et 50C " selon ton echangeur et constructeur " hors que toi , tu as une HP qui n est meme pas a 35C .
commence deja par verrifier les valeures lu par tes capteurs " les transducteurs si y en a ; les sondes etc).
ta BP qui est a plus au moins -3C n est pas trop en relation avec ta HP qui est BASSE .
pour moi tu as un gros probleme d info erronées . commence par ca histoire de partir sur des choses seinnes.
ensuite les valeures que tu nous donnes tant qu a faire donne nous uniquement celle que toi tu as relevés.
NOP pour les sonde OK , mais est tu sur du raisonnement pour le degivrage quoi qu il arrive l echangeur sera plus frais que la T° exterieure " mode chaud "
cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"