PAC SDEEC PB DE DEGIVRAGE
ARTNOW
15  
 

  Posté : 28-12-2014 22:54

Bonjour à tous, j'ai un petit problème chez un de mes clients, sur une PAC sdeec
6533T installée en 2009 par une tierce entreprise.

Maison de 550m2 émetteurs radiateurs.
Intervention fin de semaine dernière à 18h30 dans le noir à la lampe de poche .......
Le client me dit qu'elle a, depuis maintenant 2 ans, une fâcheuse tendance à givrer quelque soit la température !

Historique : en 11 2012 le pressostat HP défectueux a été remplacé par un kit avec capillaire pour le protéger du chaud (Fuite 407c sur pressostat qui avait fondu)
le gaz R407C a été renouvelé.

Le client ma contacter depuis mon passage pour me dire :
Après une soirée et une nuit arrêtée complètement, ce matin elle a fonctionné en réussissant à se dégivrer sans erreur A10 !
Paramètres affichés t° eau 43° HPP 5918 HCP 6548 HP - 13.7 HP ; 4.1 BP ; 10.1 Eht eur ,
Que me conseillez-vous, à mon avis la gestion des dégivrages se fait par les pressostats qui détectent le mauvais échange de la batterie du condenseur, j'ai constaté que la vanne 3 voies basculait bien pour inverser le cycle et fondre la glace sur l’échangeur, mais le processus est interrompue avant la fin du dégivrage (environ une minute), et du coup au redémarrage du chauffage les performances sont médiocre eau à 35 degrés dans l'échangeur en sortie.
Je n'ai pas encore fait la pesée de la charge de gaz , je me demande si cela pourrais provenir d'un manque de 407c ?
un problème de pressostat oui mais le HP ou le BP ????
Je n'ai pas l'habitude des grosses puissance et encore moins de cette marque que je ne connais pas .

Merci de votre réactivité et vous souhaitant de bonnes fêtes de fin d'année.