Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

daikin altherma compresseur
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 26-12-2014 23:11

Re,
Tu dis avoir fait le test à l'ohmètre entre bobine et masse et tu y mesures +/- 3ohm ,!!!
J'espère que tu comprend que cette mesure confirme sans doute possible que la panne est bien là et qu'il n'y a nul besoin d'aller plus loin!!!
Ou pas?
As tu suivi des cours d'élec et de recherches de pannes élec?

Moi si je mesure 3 ohm entre une bobine et la masse; je ne remets pas le jus

@hd13: si il est important d'avoir un megohmetre; car l'ohmetre passe à côté de beaucoup de fuite!!

à+



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=9250&forum=113