Bonsoir, as tu vérifier l'état réel de propreté de la batterie a l'intérieure ?
Quand est ce que ta vanne 3 voies s'ouvre et se ferme bien.
Pour la fermeture, tu dois être aussi chaud à l'aller et au retour.
As tu essayer avec une pince étau de forcer l'ouverture de la vanne et de maintenir à fond .
Si l'aller est chaud et le retour tiède, c'est qu'une partie passe par l'échangeur et l'autre by-pass.
Si l'aller est tiède et le retour plus tiède( plus froid) , alors possible que ta production soit insuffisante l voir la pression réseau , mettre a l'arrêt les autres et voir ce qui se passe avec une seule en demande .
Quelle la température de ton départ d'eau?