mars
4555  
     
 Membre averti

  Posté : 15-11-2014 11:49

Bonjour , je suppose donc que tes ailettes sont en bon état.
J'ai déjà eu des échangeurs extérieure bien sales, le seul résultat a c'est un decarossage et nettoyage au jet plus produits dégraissant 4 ou fois pour un resultat quasi neuf.
Pour une unité intérieure de type murale c'est la même chose avec mise en place de bâche derrière l'unité jusqu'au sol afin de ne pas mouiller le mur .
Pour des plafonniers le nettoyage à l'eau chaude et produits dégraissant et au pulvérisateur , ou des produits en mousse afin de laisser agir quelques minutes.
Pour les k7 4 voies demontage jusqu'à accès totale batterie et netoyage à la brosse souple d'aspirateur puis produits, puis rinçage multiple.
Dans tous les cas bien rincer sous peine de voir des bulles dans toutes la pièce ( c'est du vecu ) et surtout certain produits rendent les plastiques cassant comme les bacs à condensats .
Puis une fois ce nettoyage en profondeur fait , a chaque entretien un nettoyage plus Light afin de maintenir un état correct .