Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
branchement emetteur AF RTU 01 aquafree hitachi
Tm_k9 134
Posté : 06-11-2014 22:03
Salut,
Tout simplement tu le branche a la place du recepteur imotep !
L imotep est alimenté en 12 v si mes souvenir son bon mais recontrole pour etre sur. Si oui ba tu isole le 12 v et tu te pique sur le 230 dans ton tableau. Ton contact sec tu le rebranche exactement pareil !