Salut a tous !

@vercocris a t'u la réference exacte de ton groupe ? J'ai déja eu le méme probléme que le tien les sonde etait bonne mais la carte ce mettait en defaut J9 thermistance ou carte HS soit la carte electronique n'arrive plus a lir la T des thermistance soit elle est HS mais atention comme dit plus haut peut etre un probléme de parasite peut tu enlever le cable de la sonde et le passer en volant ?@evilclad peut etre aussi un detendeur qui n'est plus etance ou probléme de FF !! A tu la possibilité de pouvoir mettre une autre sonde si c'est possible ?