DAIKIN altherma HT defaut A6
jerome25
251  
   

  Posté : 09-11-2014 12:59

Bonjour a tous

Vendredi j'ai vidangé et rincé l'échangeur avec de l'eau et de l'air, pas tellement de boue, mais ça à l'air d'être efficace

Attendons la semaine prochaine

A+
Jerome
Slt Jérôme, je sais pas si tu a reussi a réparer ton défaut, mais le défaut A6 peut provenir de plusieur chose
- la pression de ton circuit chauffage
- le filtre a tamis
- sonde de retour d'eau qui dérive a savoir comme il n y a pas de flow switch la PAC fonctionne avec une différence de température entré et sorti d'eau (d'usine a 10°c) si ou bout de 15 min la PAC n'atteint pas ce delta T elle se mais en defaut A6
- et le dernier point pas facile a trouver, ton échangeur a plaque R410a/R134a perforé.

Pour contrôler si tu échangeur a plaque est perforé il faut que tu prenne la pression du R134a a l'arret et faire une relation pression température exemple si tu a 11 bars de pression sa voudrait dire que dans ton circuit tu a de l'eau a 45°c.
Sur le net tu peut trouver cette réglette pour t aider