Salut Jérôme et bonne matinée à tous
Histroire d éliminer un éventuel manque d eau du au radiateur , ces dernier sont sur un circuit secondaire ? Ou sont il en directe ?
Si on directe et qu il n y a pas de vanne de decharge " compensation" le manque de debit se fera systématiquement , dès lors que un 2 ou 3 radiateurs arrivent a consigne . Si non pour compléter les collegues , verifie l alim et l intensité pompes puis compare les Tº entree/ sortie echangeur lu via la commande avec celles que tu mesurera au thermomètre .
Es tu sur que au niveau de ton module hydraulique il n y a pas de flow switch ? C est bizard pour une altherma ils sont montés d origine , et ce n est pas une option , alors ca me surprend
Cordialement