Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Codes pannes mecatherm LG
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2014 05:39

Re
Les valeurs ohmiques je ne les connait pas . Mais vue que c est un mono et que tu as que 3 fil , tu applique le principe du test enroulement d un moteur monophasé . Entre 1 et 2 t aura une valeur . Entre 2 et 3 t aura une autre valeur puis entre 1et 3 la somme des autres valeurs . Dison 200ohm puis 300 ohm puis 500 ohm . Si tu n as qu une seule est unique valeur = un enroulement coupé .
A parir de la si tu le lance et qu il part cela veux dire que l enroulement de demarrage est mort . Il faut connaitre les valeurs ohmique constructeur uniquement lorsqu'il s'agit d'un ventilateur inverter , pour les mono les 3 valeurs doivent etre cohérentes c est tout .
Si j insiste sur les valeurs ohmique du ventilo , c est parceque j ai eu a depanner une lg qui coupait en hp . Apres vérification il s averait que le condensateur etait hs . Le moteur etait bon . En attente de remplacer la carte j ai mis l ensemble a l arret . Le jours ou j y suis retourné le client avait remis le jus et fait fonctionner la clim resultat des courses , a force de tentatives de demarrage le ventilateur avait lâché aussi .
Pour mesurer les valeurs , tu sera dans l obligation de separer les fils de la broche ou alors avoir des pointes aussi fines qu une aiguille .
Cordialement