Bonne journée à tous
Ta ref et ton code defaut sont bien ceux de LG .
Si ton ventilo est un monophasé , il faudra controler les valeurs ohmique du ventilo tu as une broche avec 3 fils. verifier que la carte t envoie bien les 220v . Ensuite t assurer que le condensateur n est pas hs .
Attention chez lg le condo est sur le circuit de la carte d alim .
Si les valeurs ohmique sont bonnes et que la carte t envoie les 220v , lance le a la main s il tourne alors tu remplace soit la carte, soit tu te demerde a brancher un condo externe a toi de voir .
J insiste sur les valeurs ohmiques , car lorsque le condo lâche , le ventilo fini par lacher aussi . A force des tentative de redemarrage le ventilo surchauffe.
Cordialement