Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
SFroid
952  
    

  Posté : 22-10-2014 13:18

Bonjour a tous et bonne journée !!

@samoth quand tu est en fonctionnement chaud c'est vraie que pour du 410 la pression est basse peut t'etre ta V4V qui reste bloqué en intermerdiaire a tu des sonde de contacte afin de relevé les temperature sur ta V4V afin de voir si celle ci est bloqué sans lui mettre de coup ?? Comme dit abdel pour du 410 la temperaure d'evap est de 0 degré environ 7 bar !! L'idéale quand ta clim est en mode chaud est de verifier si la bobine de la V4V est alimenté en 230 V si celle ci ne l'est pas ( cela depend des constructeur si en mode froid ou chaud tu alimente ta V4V ) je pencherai pour la vanne 4 voie !!



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8948&forum=113