Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 22-10-2014 06:57

Re
Concernant la hp qui monte pas malgré l arret du ventilo si tu etait en mide chaud il n y a aucune raison que ta hp monte . Ton ventilo doit etre lui même un inverter c est pour cela qu il s est arrêté . Le tachymètre a du envoyer une info que la carte de commande a pris comme etant potentiellement dangereuse donc elle a arreter le ventilo le temps de cheker quelque points avant de le redemarrer .
Je continue le reste plus tard , je doit aller bossé .
PS: perso je changerai la v4v .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"