Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
Samoth
57  
  

  Posté : 20-10-2014 18:10

Bonjour à tous.
Déjà merci adelclimatisation pour les infos sur le Twin. Donc du coup, je suis sur d'etre sur un bi-split.

J'ai pu faire mon diagnostique ce matin. Un mec de la maintenance avait un pass, et j'ai pu faire mes aller/retour comme bon me semblait.
Pour commencer, ma clim est un modéle mitsu MXZ-2B40VA. J'ai choppé une doc, pour la configurer qu'en mode froid. A priori, il fallait que le 2éme switch soit vers le haut. A l'origine, ils étaient tous vers le bas. De plus, pour être sur de moi, j'ai mis aussi le mode froid, et plus auto, sur mes unités intérieures.
Mais ma clim a commencé à souffler chaud. Je suis sortie retourner voir mon unité ext. J'ai désalimenté ma V4V, mais rien à changer. Et aucun bruit constaté.
J'ai pu constater qu'il fallait que V4V soit alimenté pour que je sois en mode froid.

La personne qui était avec moi pour le dépannage a mis un petit coup de clé sur la V4V et on l'a entendu basculer. La clim s'est mis en mode froid.
J'ai augmenté ma consigne, pour voir, si aprés un arret, elle allait repartir en mode froid. Après arrêt de quelques minutes, l'electrovanne ne se désalimente pas apparemment. Ma clim repart en mode froid.

Par contre, je suis revenu sur l'unité ext. dans l'aprés-midi, et ma clim était repassé en mode chaud...

Bon, je peux etre sur maintenant que c'est ma V4V qui déconne ?

Merci sinon pour vos précédentes réponses !



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8948&forum=113