Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 20-10-2014 06:35

Salut Pat et bonne journée à tous
Tu as tout a fait raison . Je vois que tu as aussi pensé aux capillaires de la v4v ( je n avait pas lu ton poste lorsque j ai posté le mien ) .
Que ce soit en mode auto ou normal, le groupe ne doit pas fonctionné en continue.
C est pour cela que notre ami doit s assurer que les sondes soient bonnes ( si il demande 21 et que la sonde de reprise indique 20 c est normale que l ue ne s arrete pas ).
Il doit controler aussi si c est une vrais inverssion du mode . Le groupe bascule bien en mode chaud par demande et non pas parceque la v4v bascule toute seule . Si la v4v bascule par dysfonctionnement le groupe ne s arretra jamais ( par sécurité a un moment il coupera tout de meme) l ui est en demande de clim , mais la v4v fait fonctionner en mode chaud , le groupe continu a tourner d ou la prise en glace .
La question est de savoir est ce un mode chaud choisi ou subit ?
Si choisi = sondes deffectueuse
Si subit = v4v qui merde
Cordialement