Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 19-10-2014 10:29

Salut et bonne journée à tous .
Ton groupe c est un twin ou un bi split ?
Puisque tu parle de télécommande a infrarouge , cela implique des led de fonctionnement en facade de tes k7 ( sauf si tes k7 étaient prevues pour une fillaire ) la question est : lorsque ton groupe est en fonctionnement chaud , les led basculent t elles en mode chaud ?
Si oui , alors tu as une des deux qui est en mode clim et l autre en mode chaud .
Sfroid t en a deja parlé . Mitsu est un des seul constructeurs qui ne met pas ses installations en defaut lorsqu'il y a discordance . Ils donnent la priorité soit au premier mode sélectionné , une fois la demande sataisfaite il bascule sur l autre mode . Soit il donne la priorité au mode le plus prépondérant : si plus de demande en chaud , il partira d'abord en chaud . Si le froid est prépondérant , il partira d abord en clim .
Si lors du basculement les led restent sur mode climatisation alors tu as un probleme de V4V qui bascule toute seule , d ou le fait d avoir un bloc de glace a l extérieur et une Tº interieur élevée .
Par ailleurs , puisqu il s agit de local archives il n y a pas lieux de passer en mode chaud . Ta clim aurait du etre bridée en mode clim lors de la MES via les switch sur l ue . Assure toi que ce soit le cas .
Le mode automatique ne se traduirait jamais par un tel fonctionnement . Ta consigne restera la même , mais la zone neutre sera plus large c est tout .
Par exemple tu as une consigne de 21 . A 23 et plus tu climatise , a 19 et plus bas tu chauffe .
En aucun cas tu ne montera plus que 21, 5 en chaud et descendra plus bas que 20, 5 en clim . Toi , ton installation monte a 30c voir plus .
Il faut que tu fasse de la demande en climatisation , tu laisse vivre 5 minutes , ensuite tu leurre ta sonde de reprise dans un verre d eau jusqu a arrêt de la clim.
Tu chauffe la sonde puis tu attend le redemarrage . Fait ca 3 - 4 ou 5 fois . Si le probleme revient , alors tu as un probleme sur la v4v . Soit la carte de commande
Merde , soit tu as une merde fluidique au niveau des capillaires v4v qui la font basculer .
Prend le temps d observer les led , de controler si discordance ou pas , si ta v4v bascule par ordre ou seule , si elle bascule durant le fonctionnement en mode clim , ou si vraiment parceque pour x raison ton installation part en mode chaud .
Et bien evidement les pressions hp bp prise a l interieur du groupe .
Cordialement