Re. Excuses j'ai loupé une ligne. Donc les deux UI sont dans le mème local.
Il se peut que le tiroir revienne dans la position mode chaud simplement par la pression du petit capillaire, légère fuite ou bi-passe dans la vanne mème. .
Puisque tu dis que le fonctionnement froid se fait correctement au début.
Il faudrait voir si l'alimentation de la V4V est pour le mode chaud ou mode froid? Si le mode froid est quand la vanne non alimentée, débrancher l’électrovanne, laisser fonctionner donc en froid et voir se qui se passe, si elle doit ètre alimentée en mode froid là brancher sur une rallonge et voir ce qui se passe ceci pourrait nous ramener à ma supposition.