Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
SFroid
952  
    

  Posté : 18-10-2014 18:35

Re

Donc pour revenir dans ton raisonnement quand tu est en mode froid tu rejéte bien les calorie de ton locale archive sur l'unité exterieur et en interieur tu souffle bien en froid ? A tu relevé tes temperatures et tes pression ? Dans la logique en mode froid ta vanne n'est pas alilenté et comme c'est un locale archive tu n'a pas besoin de l'alimenté vue que tu est en mode froid et tu le reste ton groupe n'est pas censé repartir en chaud voir jamais pour un locale archive c'est bien ca ?? A tu esayer de basculer de chaud a froid avec plusieur essaie ? Quand tu enléve ta V4V tu enten un bruit de changement de direction du fluide frigo si tu entend juste un clic ce n'est que ta bobine mais pas le tirroire prend plus d'info et tien nous au jus !!