Bi-split mitsu bloqué en mode chaud.
Samoth
57  
  

  Posté : 18-10-2014 11:14

Les deux unités alimentent une même pièce. Elles sont commandées par une télécommande infrarouge, et ont la même consigne.
Je n'ai pas les ref pour le moment, je les ai relevé mais je pourrais vous les donner que lundi.
ça fait deux fois que j'interviens dessus. Deux fois que m’aperçoit qu’après que je coupe à l'inter de proxi et que je relance mon mode froid marche correctement pendant quelques heures. Et qu'ensuite, la clim se bloque en mode chaud sans régulation. Si j'avais un probléme sur ma V4V, qu'elle soit bloqué en mode chaud, mon compresseur s'arreterais au moins une fois arrivé à la consigne, non ?
Pour le test de ma V4V, je l'ai juste branché et débranché au niveau de la carte, et j'entends bien le clic de son électrovanne. ça veut pas forcément dire que mon tiroir bouge, je pense, mais de toute façon, le mode froid marche (pas longtemps) et le mode chaud aussi (à l'infini). Mon tiroir bouge donc .

Je répondais à SFroid, puis je viens de vous lire PL.
Oui vous avez raison, j'arrive jamais à ma consigne de 20°C, puisque ma clim fait que chauffer donc je ne coupe pas mon compresseur. Donc il faudrait que je continue mon investigation sur ma V4V en fait. Mais comme je le dis plus haut, elle bascule correctement au début, puisque je passe de mon mode froid à mon mode chaud. Par contre, je ne crois pas avoir testé l'inverse. Sur la durée en tout cas, ça ne marche pas.
La clim est de 2009 sinon. Elle est pas neuve.
Merci pour vos réponses.