Bonjour.Si c'est une installation neuve, le fait d'avoir contrôlé la quantité de gaz n’était pas forcement nécessaire, mais si c'est ok comme tu dis:"au moins je suis sur de ma charge"
Je suppose que tu es en demande de froid? Si c'est OK il est donc normal que ta machine ne s'arrette jamais, étant donné qu'elle n'arrive pas à la température demandée 20°C par ex.
La V4V fait peut ètre des siennes?
Contrôler si le basculement de celle-ci s'effectue en basculant de chaud au froid et vis versa, ou dévisser la vis du dessus, l'enlever et la remettre plusieurs fois afin d’écouter si le tiroir bascule bien. Si ce n'est pas le cas vérifier si la bobine est bien alimentée, déconnexion sur la platine par ex, (déjà eu d'origine)si OK, la vanne est certainement bloquée.
Ce qui est bizarre est que "Je marche correctement pendant quelques temps"
Normalement l'ordre de basculement vient de l'UI ainsi que la demande de chaud ou froid, d'accord? Donc la recherche devrait aller plutôt vers l'UI, une carte défectueuse? Pour les sondes il faut toutes les contrôler, UI et UE, voir les tableaux constructeur pour les valeurs des sondes, un peu long mais au moins cela enlèvera un gros doute!!
Je pense à autre chose, tu nous dis que c'est un bi-split, les deux UI sont t'elles bien en mode froid? Et les deux UI sont t'elles dans la mème pièce? Car il peut se passer un truc tout bête, il suffit que l'on fasse une demande de froid: l'installation fonctionne normalement, puis si l'autre machine est en mode chaud il va y avoir une priorité de fonctionnement le chaud par ex en fonction de l'UI qui va ètre en demande. A verifier.