  Posté : 06-10-2014 22:15

Sfroid, je prends note de la "boite à décade". Un peu volumineux non peut etre ?

adelclimatisation, les fichiers joints sont des extraits de la notice : le schéma elec et le fonctionnement de la régulation. Chez moi ils s'affichent convenablement.

La notice (et la hotline ajtech) m'avait précisé que en chauffage la pac regulait sur la sonde d'ambiance et en rafraichissement ou dégivrage sur la sonde d'eau.
Or actuellement la pac en mode chauffage, recoit l'info de la sonde d'eau via le relais 4RT qui n'est pas excité.
Je vais creuser cela. J'y vais demain, je vous tiens au jus.