Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 06-10-2014 04:23

Re
Je ne sais pas si c est pareil pour vous ? Je vois bien qu il y a un fichier de joint aux poste , mais chez moi il ne souvre pas ? C est la photo du regulateur ?
Ok , ta pac ne s arrete pas " plus" . Il faut savoir sur quoi regule telle , sonde d ambiance ou sonde d eau ?
Puisque inverter ( par opposition a un cp TOR dont le contacteur resterai bloqué éventuellement) , il ne peu s agir que de la sonde de regulation qui envoie une valeur erronée . Ou du mode non adequat . C est a dire que ta pac est en mode chauffage, mais elle considère qu elle est en demande de rafraîchissement peut etre ?
Puisque tu as un thermostat d ambiance , il est fort probable que ta pac regule sur l ambiance . Pourrais tu leurrer la sonde pour voir le resultat ?
Pourrais tu aussi fair un relevé des paramettres de la commande daikin cela nous permettra de savoir sur quoi tu regule .
Les 4c je le répète c est une valeur erronée . La regule ajtech ne leurre les valeurs d eau que durant le fonctionnement du cp .a l arret tu devrais pouvoir lire les valeurs réelles. Si tu as une boite a decades met la en lieu et place de ta sonde d eau et simule une consigne d eau a 45c . Si ta pac s arrete alors tu regule bien sur l eau et ta sonde est en dérive .
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8905&forum=113