Avec ce montage ton daikin nest pas autonome comme dit par tmk9 , ajtech bypasse la regule daikin et leurre les valeurs . De ce fait la fonction inverter est quasiment supprimée.
Ton installation fonctionnera comme une TOR , donc économies y en a pas .
Va voir sur le forum terrechaleur , il y a un gars ( je crois ingenieur en aéronautique ) il a conçu sa propre regulation , et depuis son ensemble daikin/ ajtech fonctionne a merveille . Si ma memoire est bonne il a reussi a faire chuter sa conso de 25 ou 30 % . Il y a aussi un poste dans le forum pour les particuliers. C est le gars meme qui a posté a ce sujet . C est extrêmement intereesant .
Concernant la valeur de 4c , je pense que la sonde a un jeton . La regule ajtech , quelque soit la valeur reel de l eau , elle fait croire a daikin que l eau est a 7c. Donc elle part a fond les gammelles.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"