Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
[Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin
Tm_k9 134
Posté : 05-10-2014 15:25
Slt tiredbee,
si c est une thermo inverter c normal, elle ne sont pas doté d une régulation loi d eau !
Elles ont une consigne constante a 48°, du coup l inverter intervient a partir de 45°, elle baisse en régime jusqu a coupé si la consigne est a tteinte.
Pour ce qui est des valeurs c est normal aussi, AJ tech greffe ca pseudo régulation sur une unité Daikin du coup pour arreté la machine, la platine AJ tech trompe la valeur de consigne avec un résistance en parallèle .
Voila ce que je peut te dire de ces machines qui ne font pas faire beaucoup d économie !