Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

[Résolu] - Pb régulation PAC AJTECH pack D140 groupe daikin
tiredbee
159  
   

  Posté : 05-10-2014 14:03

Bonjour,

J'ai un problème avec une pac ajtech pack d140 (groupe daikin RZQ140B8W1B )
Elle chauffe sans s'arrêter.

situation : Température EXT = 19° et intérieure = 20°, PAC à l'arrêt

l'aide au diagnostique me donne comme valeur des sondes :
00 (sonde de la télécommande) = 20°
01 (sonde de régulation, ambiance l'hiver, eau l'été ) = 4°

Il y a un relais 4RT pour la permutation ETE/HIVER qui en mode chauffage n'est pas excité et renvoie l'info de la sonde eau.

1> si je suis bien la notice, en chauffage, ma régul travaille avec la sonde d'ambiance donc mon relais devrait être excité non ?
2> ma sonde d'eau à 4° ... il y a un problème la non ?

Si quelqu'un connait un peu cette régul... merci !!

ajtech elec2.jpg




Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=8905&forum=113