Salut

Pour savoir si le problème vient de ton unité intérieure ou extérieure, il faut que tu repères le câble de liaison de l'ui qui ne fait pas démarrer le groupe.
Ensuite sur l'ue tu intervertis ce câble avec un autre câble ( d'une ui qui fonctionne ).
Tu mets en route et tu contrôles:
si l'ue demarre => le problème vient de la platine de l'ue, une sortie ne fonctionne pas
si l'ue ne démarre pas => le problème vient de l'ui

Est ce que cette ui répond bien à la télécommande ?
Pas d'inversion de fil sur le câble de liaison?
Pas de code de défaut ?