Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance
Auteur
2 splits ne fonctionnent plus
kawasafix 23
Posté : 09-10-2014 21:40
Bonjour,
J'ai eu un cas similaire au tient, je ne me souvient plus de la référence du groupe mais il y un un redresseur de courant pris sur une carte PCB de mémoire, deux unitées par pont de diodes et il y en a un des deux d'HS (deux unitées ne fonctionant plus), inverse les branchements et normalement ce sera les deux autres unitées qui ne fonctionneront plus, si c'est le cas, la carte est à remplacer.
Tiens nous au jus