bonjour,

d'après ce que je comprends:
- l'installateur a déplacé le GE, ce qui a plié le tuyau frigo
- tu as récupéré le gaz par pump down dans l'unité extérieure pour faire la réparation

- soudure sous azote ? ou remplacement du tuyau défectueux ?

- le tube plié était il plié sur la ligne gaz ou la ligne liquide ?
tu n'as peut etre pas récupéré la totalité du gaz, quand tu as ouvert le circuit frigo pour réparation tu as peut etre perdu du gaz ?

- quel modèle de groupe extérieure ? tu as peut etre une prise BP ?
- modèle WOY ??
- as tu une pliure de la tuyauterie ailleurs ?

a+