Lolo01
8  


  Posté : 09-08-2014 18:46

Merci à vous pour vos réponses
Je suis effectivement chauffagiste avec l'aptitude de manip des fluides!
En effet la PAC a été déplacé par l'installateur d'un quart de tour.......bref toujours est il qu'un tube a été plié!
Le fluide a été stocké dans l'UE le temps de faire la réparation, puis test azote puis tirage au vide.
Ce n'est qu'à la suite de cette intervention que le problème est apparu!!
Le fluide est du R410A
C'est une air/eau
Détendeur électronique