Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Problème PAC atlantic
Lolo01
8  


  Posté : 09-08-2014 10:51

Bonjour à tous,
Je vais vous exposer un petit problème sur une PAC atlantic excellia
Suite à la mise en service faite par mes soins, l'installateur a du quelques temps plus tard déplacer la PAC(groupe extérieur).
Il a choisi de le faire sans rapatrier le ff et à pincé un cuivre en la déplaçant.
Je suis donc intervenu pour couper et souder le nouveau tube(le tout soufflé à l'azote)
Problème:
Depuis,le compresseur fait un bruit de casserole,et se déclenche en protection thermique au bout d'un certain temps de fonctionnement!
Après avoir posé les mano, la pression ne dépasse pas les 16bars tandis que mon compresseurs monte dans les tours!
Ma ligne gaz monte bien en température mais en sortie condenseur(unité intérieur)ma ligne liquide reste froide!
Il me paraît évident qu'une saleté est venue dans mon circuit!
Est ce ma vanne 4 voies qui reste partiellement bloquée?
Un détendeur?filtre bouché?
Le fait que ma ligne liquide n'augmente pas d'un demi degré Celsius
M'indique t'elle plus un organe en particulier?

Petit détail en plus, en mode froid mes 2 lignes se refroidissent!
Mon compresseur fait également un plus joli bruit

Merci d'avance pour vos réponses