Problème débit sur Pac Daikin eau/eau
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 31-07-2014 09:55

Salut chabe13 et bonne journée à tous.
Tu dit que le flow switch est réglé a 110l, cela m intrigue. Est ce le flow switch d origine ? J en doute un peu.
Si c est un flow sitch additionnel et que la pompe a ete paramétré sur arret lorsque la consigne est atteinte c est normale que tu ait ce defaut.
Si c est l original et que la pompe est réglé sur arret a consigne atteinte, c est normal aussi que tu ait ce defaut. Car le flow switch ne devrais pas rencontré de debit. Hors pour x raison le debit continue a etre assurer sur ton instal. Ou la longuette reste bloquée.
Tu parle d une pompe sur le primaire. Est ce celle de la pac? Ou vous en avez rajouter une ? Si oui , alors il faut suprimer l opption arret pompe a consigne atteinte. Voila ce qui me vient a l esprit pour le moment.
Cordialement

"si l homme avait une riviere en or,il en espererais une deuxieme"