Bonjour,
Modèle Pac Daikin : EWWP045KBW1N
Circuit primaire et secondaire avec ballon mélangeur.
Circulateur sur les 2 circuits. 1 circulateur positionné juste avant la Pac et un sur le circuit distribution.
Circulateur sur le primaire : ns avons calculé le débit de la pompe avec son abaque qui ns indique un débit supérieur à 150l, le flow switch est calibré à 101l min pourtant la Pac est en défaut FL.
Ns avons repositionné le débit mètre pour éviter la création d'une turbulence aucun résultat.
En fonctionnement avec le débit mètre shunté, ns avons une BP correcte et un delta T sur l'échangeur de 4°c avec un compresseur en marche.
Nous avons changé le débit mètre au cas ou il aurait eu un défaut aucun résultat.
Quelqu'un à t'il déjà rencontré un problème similaire?
Merci d'avance