Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pompa à chaleur ZODIAC
frigo90
206  
   

  Posté : 29-07-2014 18:22

Merci de vos réponses!!

Le client m'a appelé, et m'a dit ma Pac ne tourne pas, le régulateur indique 33°C mais le bassin est à 22°C.
Lorsque je suis arrivé, le client m'a rien dit de spécial.
J'ai inversé la sonde régulation d'eau et la sonde de température extérieure, l'afficheur m'a indiqué 23°C ce qui correspondait à la température ce jour là.
Sur cette PAC on peut lire les valeurs de 4 sondes,( ST1, ST2, ST3,ST4), j'ai cherché la sonde de régulation d'eau ça m'indiquai 23°C donc normal car j'avais brancher la sonde de température extérieure. donc je me suis dis Sonde de régulation HS.
Le compresseur a démarrer du coup.
Lors de ma deuxième intervention, j'ai changer la sonde de régulation et la toujours 33 d'indiquer sur l'afficheur, j'ai essayé de remettre la sonde extérieure et toujours ce 33 d'indiquer.
Et en discutant le client m'avoue avoir été dans les paramètres avant de m'appeler, et il ne sait pas ce qu'il a touché, donc voila pourquoi je souhaite la liste des paramètres de cette PAC.
J'ai pas appelé ZOIDAC car c'était samedi matin et j'ai pas cherche leur numéro encore.
J'ai comparer les valeurs ohmique de la sonde neuve et des autres sondes ça correspond.



Cet article provient de Le site des frigoristes