Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

Pompa à chaleur ZODIAC
SFroid
952  
    

  Posté : 29-07-2014 01:12

Bonsoir a tous et bonne nuit pour ceux qui dorment!!!

Salut a toi frigo90 deja eu ce probleme sur ce genre de pac et en remplacent les sonde toujlurs le mm defaut sachant que jen n'avai en rab dans le camion et en verifiant les valeur ohmique celle ci etait bonne tu a bien une sonde degivrage et une sonde retour d'eau sur c'est Pac et l'etalonnage n'est pas possible a part le reglage de ton point de consigne donc regulateur Hs c'est ce que j'ai fait remplacement des deux sonde et regulateur et depuis le client n'a plus rapeler tu n'a pas le num de la hotline zodiac ?



Cet article provient de Le site des frigoristes