  Posté : 27-07-2014 20:24

Bonjour à tous,
je suis intervenu sur une lac zodiac type power first 085FAA, dans un premier temps il y fait un défaut de sonde de régulation.
La température lue par la sonde de température était à 33°C alors que le bassin était à 22°C tout juste, donc j'ai pris la sonde de température extérieure (placé vers l'évap) et je l'ai mise à la place de la sons de régulation, et l'afficheur me donne une température de 22°C qui correspond à ma température de bassin DIAG sonde HS.
En accord avec le client je commande une sonde, et puis je retourne la remplacé.
Mise en place de la sonde, toujours 33°C d'affiché, je contrôle ma connexion de sonde, je coupe l'alim de pac.
Toujours rien de mieux, je questionne le client et il m'explique qu'avec ses gros doigts il a peut être essayé de bricoler dans les paramètres GRRRR!!
Alors je fais appel à vous pour savoir si à tout hasard, un frigologue aurait la liste des paramètre usine de ce modèle de PAC afin de les contrôlés un par un.
Je connais pas ce genre de pac, mais bon c'est relativement simple à première vue, j'ai vu qu'il y fait un menu appuyant simultanément sur marche/arrêt et set mais il y a quelques paramètres et je veux pas faire n'importe quoi.

Je remercie par avance, ceux qui pourront m'éclairer sur ce problème!!