A mon avis rien n'est mort c'est juste des micros coupure comme cela est très fréquent surtout avec les orages en ce moment suivant ta localisation.
La coupure ouvre K1A qui ne se referme pas à la remise sous tension et se met en défaut E3.

Si vraiment le défaut est présent en permanence même en ayant fait un reset regarde plutôt du côté hydraulique (Filtre, vanne bien ouverte, débit suffisant)
Tu tournes sur un ballon découplage ou en direct ?