Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

PAC ne chauffe pas alors que tous semble ok
dmarco
5962  
     
 Modérateur

  Posté : 02-06-2014 23:58

Vous donnez une réponse ( très probable ) dans vos messages!

Vous le dites vous-même " Compresseur allumé ou éteint ... les pressions ne bougent pas " => Votre compresseur ne fait pas son travail!!

Pourquoi ne fait-il pas son travail?
Only 2 solutions, soit le compresseur est hs ( il tourne, mais pédale dans la choucroute, bref il tourne dans le vide à cause d'un piston cassé par exemple ) .... soit il n'a rien à compresser ( vous dites vous-même que les tuyaux restent à température ambiante ).

Vous nous dites qu'il n'y a pas de fuite(s) .... Comment pouvez-vous être aussi convaincu?? Une ( sérieuse ) recherche de fuite a-t-elle été réalisée?? Ou est-ce juste une " intuition " de votre part??

Sans connaître votre implication directe dans les métiers du froid ( puisque votre présentation n'est toujours pas publiée sur le site ), je vous rappelle que les deux opérations mentionnées dans ce message .... impliquent l'intervention d'un technicien diplômé pour remettre votre pac en état de fonctionnement optimal.

@+

Au choix:

- Il faut toujours se fier à la première impression, surtout si elle mauvaise. ( Oscar Wilde )

- Si vous traitez un individu comme il est, il restera ce qu'il est.
Mais si vous le traitez comme s’il était ce qu'il doit et peut devenir, a