Tirage au vide
adelclimatisation
4245  
     
 Modérateur

  Posté : 29-05-2014 12:03

Re
la première partie de mon poste etait daks l absolu . Peu importe l installation , ne pas raisonner en temps.
pour ta PAC , a partir du moment que le cp est resté a l air libre :
1 vidanger l huile ( si pas de valve sur le carter , obliger de debraser le cp pour le vider)
2 purger l instal a l azote ( tant qu il y a de l huile qui sort)
3 mise en place de deshy burn out ou anti acide si tu préfère perso j en mettrais 2 un sur l aspi l autre sur la ligne liquide.
4 epreuve d azote a 30 bar. Recherche fuite etc
5 tirage au vide avec décapeur thermique sur carter cp.
cassage du vide a plusieur reprises.
6 Tirage au vide final, jusqu au lendemain. Je mettrais des deshy a visser, avec vannes 1/4 de tour.
apres 2 ou 3 semaines de fonctionnement, faire un teste d'acidité d huile .si négatif , tu isole les deshy tu remplace par des neufs. Autant de fois que c est necessaire. Si tu veux pousser encore plus loin, il existe des fiol de produit additionnels prevu contre l acidité que tu injecte en fonction du fluide et de l1 quantité de gaz.
un cp qui reste aussi longtemp au contacte de l air, si les reponses que tu apportes ne sont pas r1dicales , l humidité le sera "radicale".
Sans cela , le projet de reparation n est pas viable.d autant plus que tu ne sais pas dans quel etat sont les enroulements de ton cp. Je pense qu teste d efficacitéd isolement des enroulem3nts est necessaire, pour voir si le cp est encore viable ou pas.
Cordialement