Salut davekinjah et bonne journée à tous
il ne faut pas raisoner en terme de temps, mais en terme de pression sur ton vaccumetre et en terme d hygrométrie relative.
si tu raisonne en terme de temps et que tu as un mano a bain d huile , au bout d une demis heure ton mano t indiquera moins 1 bar, mais avec un mano electronique tu aura moins 0,8 ou moins 0,9 bar.
Si tu n a pas de vaccum fiable tu sera tenté de croire que ton tirage au vide et bon ou bout de x temps, mais en réalité tu n y est pas du tout.
Oublie l histoire du temps et fie toi a ton mano , au vaccum, et sur tout a ta pompe. Une pompe lorsqu elle tire au vide son bruit change radicalement au debut et a la fin. Lorsqu un circuit et bien tire au vide la pompe ronronne tranquillement .
quel type de mano as tu ? Vaccum ou pas ?
le cp a t il été isolé durant les 1 an ou laissé a l air libre ?
si le cp est resté a l air libre, quel solution apporte tu a cette aspect ? Le tirage au vide ne resoudra pas le probleme d humidité . Meme si tu laisse tiré au vide 24h.
remplacement d huile, deshy burn out, rincage de l installation, tirage au vide avec casse du vide a plusieurs reprise avant un dernier tirage au vide final.de preference laisser tirer au vide depuis la vielle jusqu au lendemain avant d attaquer la charge et la MES.
cordialement