salut steph et bonne matinée a tous
si tu es sur de ton test d incondensables,je ne pense pas non plus qu il y ait un manque de charge.
avec un manque de charge tu ne monterais pas aussi haut en HP et ta bp n est pas negative.
si les condenseurs sont propres " bien regarder au fond " en surface cela peut sembler bon mais en profendeur il y a des surprises .
les ventilo tournent bien ? a la bonne vitesse?
ton groupe, etait il en mode chaud ? si oui quelle T° ambiente et quel consigne ?
les pressions que tu as en hp sur une pac en mode chaud c est a peinne plus elevée que la normale. en chaud avec les cp d un circuit a fond on est facilement vers les 25 bar pour du air / eau. pour du air /air on est haut si l ambient ne depasse pas les 25°C.
est ce une pac ou un roof?
ne connaissant pas la configuration de ton ETT, je dirais que si tu as des ventillo de soufflage a courroies et que tu es en mode chaud, verifie la tension des courroies,il faut qu'elles soient bien tendus si non tu aura un debit d air pas assez convenable.
le circuit frigo, y a rien qui te saute aux yeux ou qui te parait suspect ?
V4V,clapet antiretour,vanne de service,evm...etc peut etre que tu as un element qui merde et qui te fait grimper la hp ?
cordialement