Index du Forum » » PAC, chauffage, ENR Panne, dépannage, maintenance

Auteur

probleme sur climatiseur LG r410 A
Peio
964  
    
 Membre averti

  Posté : 23-04-2009 19:03

Salut wams,
Tu ne te trompes pas, dans l'absolu. Or à compter du 1er janvier 2010, on n'aura plus que du R22 retraité, aucun stock, ni aucune utilisation de R22 neuf ne seront admis en France. Le R22 est retraité en quantité limitée car trop peu de ce réfrigérant est récupéré et retourné par les frigoristes à l'heure actuelle. Le stock existant nous laisse présager une pénurie très rapide, et en parallèle une hausse très importante de son tarif (supérieur à celui des fluides de substitution, R422D et R427). L'impact du R22 sur l'effet de serre s'avère important, et la prise de conscience ne doit (à mon goût) pas être que règlementaire mais surtout écologique. Il existe un substitut du R502, le R422A ou MO79... Attention tout de même, renseignes toi auprès de tes fournisseurs, certains substituts imposent un changement d'huile en 2 ou 3 fois + le remplacement de tous les joints klingérite de l'installation car s'ils gonflent avec l'huile minérale, ils dégonflent avec la polyolester générant ainsi de multiples fuites dans le circuit.
:paf :paf :paf



Cet article provient de Le site des frigoristes

http://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=801&forum=113