probleme sur climatiseur LG r410 A
Aircofrigo
6613  
     
 Administrateur

  Posté : 16-04-2009 23:20

re wams,

compresseur rotatif? à piston? scroll?
ta pièce là elle entre ou elle sort du compresseur??
je suppose qu'elle est en sortie de compresseur car c'est là que c'est chaud; ou bien ton retour au compresseur est il chaud ??
si c'est un compresseur à piston ( tecumseh pas rare chez LG) et qu'il est en sortie, alors muffler!! rôle : absorber les choc de compression et diminuer ainsi le bruit (un peu comme un échappement de voiture)
si c'est à l'entrée, alors là probable que tu as un compresseur rotatif avec à son entrée une bouteille anti coup de liquide ( ACL ) ce qui m'étonnerais pas vu les dimensions que tu donnes!!
maintenant une ACL chaudes ton compresseur lui doit être très chaud alors ton tuyau de retour de l'évap, il est chaud ou encore frais?
tu dis ton givre vient vite!! c'est quoi vite pour toi?? es tu sur place pour voir l'apparition du givre et sa progression?? car c'est déterminant pour la panne!!
retour chaud et givre s'installant de manière progressive= manque de charge

pour tous, quand vous avez un prob ; observez convenablement, prenez des mesures Pr T° et donnez un max d'infos!!c'est déterminant pour un raisonnement juste et rapide!!!
avec des infos au compte goutte, on tourne en rond!!

Message édité par : Aircofrigo / 16-04-2009 23:24