salut adelclimatisation,
j'ai lu ton post (en diagonale j'avoue) mais cela m'a l'air bien compliqué !!
c'est un split avec peu de fluide!! moi je récupère en pesant, si quantité insuffisante, contrôle des fuites, réparation éventuelles, remplir avec la bonne quantité (azote tirer au vide etc.. bien sûr) et hop la problématique de la charge en fluide est résolue!!
de plus , avec ta méthode, ATTENTION pour tes mesures de courant, c'est un inverter
si la panne de présence de givre est encore là après cela je sais directement qu'il faut chercher ailleurs (ventilo, détente etc..)
alors de plus pour moi sa panne n'est pas un manque de fluide, si'il est exact comme wams le dit, car ce givre rapidement!! hors par manque de fluide, le givre s'installe depuis l'entrée de l'évap suivi progressivement de givre sur le reste
toute façon attendons wams pour la suite!!