Aircofrigo 6613
Administrateur
Posté : 15-04-2009 11:39
salut hotz,
juste un problème à ta réponse, il est en mode clim et pas PAC, donc l'unité intérieure sert d'évap et c'est elle qui givre!! donc ce n'est pas un problème de dégivrage dans son cas!!
maintenant il doit avoir des sondes sur l'évap aussi, je suppose, pour contrôler la T° d'évap ainsi que la surchauffe et piloter ainsi son détendeur électronique