Il y a une sonde de tuyauterie placé sur la sortie frigorifique du condenseur, lorque cette sonde est sortie de son logement ou défaillante, il arrive que le dégivrage merdouille.
Sonde de tuyauterie : 6,2 kOhms à 20°C, 7,5 à 6°C, 5,0 à +25°C
Sonde de reprise d'air (derrière la batterie ext.) : 12,6 kOhms à +20°C, 15,3 à 6°C, 10,0 à +25°C